Thanks Thanks:  0
Likes Likes:  1
Dislikes Dislikes:  0
Results 1 to 5 of 5

Thread: UPS HP T700 - nu simte bateria conectata

  1. #1
    Standard RSP member
    Join Date
    20 Apr 2009
    Location
    Arges
    Posts
    320
    Mentioned
    27 Post(s)
    Rep Power
    58

    Default UPS HP T700 - nu simte bateria conectata

    Deschid un nou topic in ideea de a primi ajutor in identificarea componentei cu probleme.
    Am un ups luat recent de la cineva. Nu stiu cum a functionat anterior. Are 2 gauri date in carcasa pentru a functiona cu un acumulator extern. Presupun eu ca a functionat cu un acumulator extern mai mare pentru o centrala termica. Functioneaza cu un acumulator de 12V/12Ah. Problema observata este ca la conectarea acumulatorului il incarca cu 16.6V si probabil vreo 4 Amperi. Zic asta pentru ca am masurat tensiunea pe care o scoate pe un acumulator prost cu capacitate mica iar din priza consuma undeva pe la 70-72w. Din cate am observat consumul propriu al invertorului ar parea sa fie in zona 16-18w deci 50-55w ii baga in baterie cu putere. La incercarea de deconectare a alimentarii din priza ups-ul se opreste cam in 1-2 secunde.

    Am verificat daca porneste din acumulator bun si nu porneste. Daca tin apasat pe butonul de pornire si-l eliberez incepe sa porneasca, se roteste ventilatorul, produce un zgomot si se opreste in vreo 2 secunde fara sa dea tensiune pe iesire. Daca tin apasat continuu pe butonul de pornire sta asa dar fara sa dea vreun moment tensiune pe iesire sau sa se aprinda vreun led indicator al starii.

    Daca il am conectat la retea si la acumulator pornesc ups-ul imi porneste cu un bipait continuu si licare ledurile de la acumulator. Presupun ca ori nu detecteaza acumulatorul ori tensiunea pe care o simte e prea mica si decide sa-l incarce.

    Am testat sa scot complet acumulatorul din circuit si in felul acesta nu porneste doar din retea. Uitandu-ma pe o priza de masurare consum vad inainte de apasare buton pornire 0.2w iar cat timp tin butonul apasat se ridica la 0.5w. Nu porneste, nu bazaie, nu maraie nimic.

    Daca aveti vreo schema sau o sugestie pe unde sa incep va sunt recunoscator. Ups model HP T700. Multumesc anticipat.

    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 17:50 ----------

    Revin cu unele poze.




























    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:05 ----------

    Am postat o informatie gresita: observ ca daca e scos din priza si incerc pornirea licare pe rand ledurile ( ca si cum ar face un test de pornire ) si cand ajunge la ledul din dreapta cel cu semnul exclamarii se opreste. Cam 2 secunde dureaza.
    Edision OS Mio+ 4k . Antena offset 1.85m: 34.5w-85E

  2. #2
    Standard RSP member
    Join Date
    20 Apr 2009
    Location
    Arges
    Posts
    320
    Mentioned
    27 Post(s)
    Rep Power
    58

    Default

    Pdf-ul invertorului.
    Attached Files Attached Files
    Edision OS Mio+ 4k . Antena offset 1.85m: 34.5w-85E

  3. #3
    konstantine's Avatar
    Join Date
    18 Apr 2008
    Location
    Sudul României
    Posts
    2,304
    Mentioned
    0 Post(s)
    Rep Power
    100

    Default

    Posibil să fie de la optocuplor. Pe placă e trecut U04.
    Citat din Cătălin Ștefan:
    "M-am săturat să-mping apa la deal"
    http://technomitclima.ro/

  4. #4
    Standard RSP member
    Join Date
    20 Apr 2009
    Location
    Arges
    Posts
    320
    Mentioned
    27 Post(s)
    Rep Power
    58

    Default

    M-am mai jucat un pic cu el doar sa observ cum se comporta.
    Bag-scot din priza aud un releu cupland-decupland. Acelasi releu face acelasi lucru cand apas pe buton sa porneasca din baterii. Mai are 2 relee spre partea de AC( spre priza ) transparente si pe astea le vad cupland cand e in priza si cand merge iesirea AC si nu le vad cupland doar se misca un pic si nu cupleaza. Foarte probabil e un efect asta dar poate ar ajuta faptul ca nu cupleaza iesirea spre AC.
    Edision OS Mio+ 4k . Antena offset 1.85m: 34.5w-85E

  5. #5
    Standard RSP member
    Join Date
    20 Apr 2009
    Location
    Arges
    Posts
    320
    Mentioned
    27 Post(s)
    Rep Power
    58

    Default

    Am decis azi sa desfac putin placa de baza a ups-ului.
    Relele care par cu probleme sunt cele care ar parea sa fie la iesirea AC din invertor. Am incercat de mai multe ori pornirea de pe baterie si releele nu cupleaza. Am demontat releele de pe placa si am testat cu 12v releul scos din circuit si cupleaza fara probleme. Comanda lor e problema. As putea de test sa pun pe direct cumva sa vad daca porneste invertorul ?

    Pe optocuplorul U04 vad scris : L0421 8170 . Problema ar fi sa stiu cum trebuie testat ( ideal in circuit pt ca e pus printre componente si e cam mic ) pentru ca sta doar cateva secunde pornit ups-ul cand incerc sa-l pornesc pe baterie. N-as putea alimenta optocuplorul in circuit ( doar pe el fara ups pornit ) si sa vad iesirea lui ?