Testarea magistralelor de date industriale cu Fluke 225C
Acolo unde magistralele de date sunt verificate cu echipamente adecvate de diagnosticare dezvoltate chiar de producătorii magistralelor, osciloscopul color Fluke 225C este in acest moment singurul instrument care poate să furnizeze o informaţie rapidă şi facilă asupra calităţii semnalului pe o gamă variată de magistrale şi reţele. In continuare vom da un exemplu de utilizare a acestui instrument pentru a reliefa posibile probleme ale magistralelor de date la fabrica Wavin din Hardenberg, Olanda.
Cel mai prolific producător de ţevi de plastic din Europa
Wavin furnizează soluţii aeriene şi pentru subsol pentru transportul apei calde şi reci, incălzirea şi răcirea suprafeţelor, managementul apei de ploaie, din sol şi reziduri precum şi telecomunicaţii.
Unul dintre departamentele fabricii din Olanda a implementat un sistem nou de control bazat pe PLC-uri şi inlocuirea reţelei originale cu o reţea nouă Profibus.
Tranziţia de la un sistem tradiţional de control la control prin magistrale de date a oferit multimple avantaje inclusiv economii la cablare şi un control cu fiabilitate sporită.
In plus, sistemul de magistrale oferă posibilităţi de diagnosticare inexistente la sistemele tradiţionale de control şi permit comunicaţii de date printr-o conexiune Ethernet cu sistemele de management şi de planificare a resurselor ale companiei.
Pentru evitarea unor posibile probleme, inginerii de la Wavin au iniţiat un program de mentenanţă preventivă.
Compania are o experienţă vastă cu osciloscoapele portabile Fluke in mentenanţa electrică şi electronică astfel că pentru respectivul program de mentenanţă au avut oportunitatea de a achiziţiona scopmetrul color Fluke 225C cu funcţia de testare de magistrale de date.
Testarea magistralei cu scopmetrul 225C
Fluke 225C şi 215C au fost proiectate pentru specialiştii de mentenanţă care se pot confrunta cu testarea mai multor tipuri de magistrale şi reţele de date in interiorul uzinei precum şi cu electronică generală.
Bazat pe variantele simple de 200Mhz şi 100MHz din seria de scopmetre color Fluke 190C, cele două instrumente oferă toate funcţiile acestora şi in plus facilităţi pentru magistrale de date.
Ele pot verifica integritatea electrică a unei game largi de magistrale şi reţele, realizand teste la nivelul fizic şi obţinand astfel răspunsuri rapid şi uşor.
Printre magistralele care pot fi verificate cu Fluke 225C/215C se numără Profibus, Foundation, Ethernet, CAN-bus, AS-i bus şi RS-485. Măsurătorile sunt făcute cu sondele standard furnizate, instrumentul fiind livrat cu un set de adaptori pentru a facilita conectarea la sisteme de magistrale specifice.
Singurul lucru ce trebuie făcut după selectarea funcţiei de testare a magistralei este să selectaţi tipul de magistrală.
Apoi sunt afişate sub formă de tabel mai multe seturi de măsurători presetate, relevante pentru tipul de magistrală selectat. Utilizatorul poate trece in modul supranumit “amprentă vizuală” care afişează o formă de undă formată din pulsuri succesive, afişate cu o persistenţă selectabilă, permiţand o inspecţie vizuală a calităţii semnalului total. Ultima particularitate este interesantă pentru magistralele de date deoarece acestea pot fi afectate de influenţe electromagnetice cauzate de linii de inaltă tensiune sau motoare electrice mari amplasate in vecinătatea lor, acestea putand induce zgomote majore pe cablurile reţelei.
Valoarea mentenanţei preventive la Wavin
Reţeaua Profibus din cadrul fabricii Wavin suportă in mod normal peste o sută de staţii şi a funcţionat fără probleme timp de mai multe luni. Totuşi, măsurările realizate cu Fluke 225C au dezvăluit o anomalie la trecerea semnalului prin reţea la una dintre staţiile localizate in zona mixerului. Osciloscopul indica o valoare overshoot foarte mare cu o valoare medie de 47% şi o valoare de varf de 51.4%. Aceasta a fost o indicaţie suficientă că ceva nu era in regulă cu acel segment de reţea.
Privind figurile/imaginile valorice observam:
Stanga: Valorile overshoot citite la această staţie sunt atat de mari, incat este foarte probabil să avem o eroare in reţea astfel că este necesară o investigaţie mai amănunţită.
Dreapta: Utilizarea modului “amprentă vizuală” indică o distorsiune mare a impulsurilor, ceea ce se traduce printr-o aberaţie a semnalului la această locaţie.
Avand in vedere cele găsite, inginerii de service de la Wavin au investigat mai amănunţit partea hardware din acest segment de reţea şi au găsit două violări ale standardelor Profibus:
- la ultima staţie, nu erau porniţi conectorii finali (terminalele) de reţea;
- lungimea secţiunilor de cabluri intre ultimele 4 staţii, care erau incorporate intr-un singur cabinet, in apropierea mixerului, era mult prea scurtă faţă de lungimea minimă de 1 metru per secţiune.
Aşa că, secţiunile de cabluri au fost inlocuite cu unele mai lungi, iar conectorii de final au fost porniţi. După aceste acţiuni au fost repetate testele cu Fluke 225C, iar rezultatele, indicate clar in figura 2 au arătat o imbunătăţire semnificativă a semnalelor la staţia respectivă.
Wavin a introdus in prezent in programul de mentenanţă preventivă şi o verificare periodică a reţelei (magistralelor) la fiecare staţie din reţea. Scopmetrul Fluke 225C asigură că toate semnalele sunt conform specificaţiilor şi că nu există nici o variaţie in timp care ar putea provoca probleme.


.de