Re: baterie suplimentara UPS
in cazul tau nu rezolvi nimic cu o baterie suplimentara,treubuie sa schimbi ups-ul. in ultimul timp a devenit o moda sa declare o putere aproape dubla fata de cea reala...bateriile se pun in pararalel nu in serie dar asta doar sa maresti timpul de functionare fara retea nu puterea.
Re: baterie suplimentara UPS
UPS-ul are 2 ani. Acumulatorul l-am schimbat de curand, sperand sa mearga OK cu altul nou. Intra in overload doar cand e pe baterie. Nu tine nici o secunda.
Re: baterie suplimentara UPS
el merge daca ii bag un consumator banal. insa nu mai tine noul server, desi era in limite.
Speram sa nu fie nevoie sa bag 5 mil intr-un UPS nou si sa-i pot mari capacitatea acestuia, sa tina macar 10 secunde, nu sa pice imediat.
Cele de 1000VA sau capacitati mai mari stiu ca au mai multe baterii. Nu stiu ce se poate intampla daca mai leg o baterie la asta. O sa incerc sa leg doua in paralel, poate tine macar cat are el in specificatii sa tina.
Daca le leg in serie ce se poate intampla?
Multumesc
Re: baterie suplimentara UPS
man poti sa legi si 7 baterii ca tot nu merge, el masoara curentul absorbit de sarcina si daca este mare intra in protectie. daca bateria e descarcata sau defecta tine foarte putin sau de loc dar nu-ti da overload.
ps. daca le pui in serie rezolvi problema.... cumperi sigur altul!